Vibrofix

пол на лагах на SYLOMERе

Обсуждение проблем защиты от шума, звукоизоляции помещений, виброизоляции оборудования.
Проектирование, материалы, измерения

пол на лагах на SYLOMERе

Сообщение Все слышаший » 09 сен 2011, 13:12

Добрый день! Делаю плавающий пол на лагах (на силомере). Плита перекрытия выровнена, подготовлена для лаг только в местах точек опор (силомера), поэтому расстояния между лагами и опорами изменять нельзя. Комната 5.6м на 3.05м, лаги длиной 3м (50см на h45см) - 15 шт. В наличии имеется силомер SR55 толщина 12.5мм.
Конечно, я консультировался с Акустик Групп, но сделал по своему и ваша дискуссия с Ксенией зарождает сомнения. Андрей можете одобрить или опровергнуть мое решение.
1. на крайних лагах (1,15) положил кусочки силомера 50х100мм
2. по краям лаг(2-14) положил силомер 50х100мм, остальные 50х80мм
3. под лагу для двери сплошной полосой. Думается, что ЗИ дверь должна стоят только на лаге, а не на настиле который лежит на лаге.
4. из-за выравнивания перекрытия у порога пол поднялся на 18мм. Решил настил делать 15мм фанера + Tecsound 70 + 15мм фанера + лаги = 520кг .(при этом перепад у порога будет 18мм без финиша, а вед финиш хотел паркетную доску :oops: ) Пока положил первый слой фанеры 15мм у стен как-то зыбко, если стоят у стены и пружинит на ногах то предмет стоящий у стены слегка раскачивается. Вот и задумался второй слой фанеры 15мм - не изменить положения. Наверно 21мм второй слой будет хорошо? Но перепад порога!
Вложения
рис2.jpg
рис2.jpg (191.08 Кб) Просмотров: 19090
Все слышаший
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 09:27
Откуда: Хабаровск

Re: пол на лагах на SYLOMERе

Сообщение Все слышаший » 09 сен 2011, 13:31

Еще забыл написать, в итоге хочу сделать звукоизоляцию комнаты, т.е. в дол стен будет каркасная облицовка только на виброфлексе
Вложения
рис1.jpg
рис1.jpg (74.4 Кб) Просмотров: 19087
Все слышаший
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 09:27
Откуда: Хабаровск

Re: пол на лагах на SYLOMERе

Сообщение Андрей Смирнов » 09 сен 2011, 15:26

Привет,

к сожалению я не могу перепроверять расчеты всех инженеров Украины и России :)
Правильно рассчитанный пол на Силомере не пружинит и не является зыбким.
Если такой эффект наблюдается, значит расчеты были не совсем корректными.
Чисто субъективно я вижу те же грабли, что и у Ксении.
...
Перерасчет показывает, что пол с Силомером SR 55 50х80мм рассчитан на нагрузку примерно 100 кг/кв.м (вместе с массой самого настила пола). Это явно недостаточно.
По периметру комнаты пол будет перегружен массой облицовок и возможно вспучивание пола в центре комнаты.
Предъявляйте претензии к Акустик Групп, пока не поздно. Такой пол не будет нормально эксплуатироваться.
Надо пересчитывать размер опор и корректировать схему раскладки с учетом краевых эффектов.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8777
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: пол на лагах на SYLOMERе

Сообщение Все слышаший » 12 сен 2011, 09:57

Андрей, добрый день!
Бох с этим Акустик Групп. Пол до конца еще не сделан можно и перебрать, жаль только потраченного времени. Помогите скорректировать расчет опор силомера с учетом дополнительных лаг у длинных стен. Схему я набросал, если что поправите. Силомер SR55 еще есть. Единственная просьба не изменять расстояние между опорами на коротких лагах.
Вложения
схема лаг 2.jpg
схема лаг 2.jpg (152.93 Кб) Просмотров: 19054
Все слышаший
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 09:27
Откуда: Хабаровск

Re: пол на лагах на SYLOMERе

Сообщение Андрей Смирнов » 12 сен 2011, 19:38

Привет,
Мой совет остается неизменным. Рекомендуется увеличить допустимую нагрузку на опоры примерно в 2 раза со 100 кг/кв.м до 200 кг/кв.м (хотя бы).
Для этого размер опорных элементов надо увеличить по длине лаг в 2 раза при той же ширине 50 мм.
Дополнительные лаги вдоль стен в данном случае должны принимать на себе нагрузку примерно в 2 раза большую по сравнению с удельной нагрузкой в центре комнаты.
Дополнительно надо учесть линейную нагрузку от звукоизоляционных облицовок, опирающихся на плавающий пол по периметру помещения.

На самом деле ничего сложного, надо просто математически сложить нагрузки и учесть их в распределении опор.
Вот например, как делают англичане. По перимтру комнаты укладывают в 2 раза более жесткий Sylomer (синий в центре, зеленый по краям или зеленый в центре, коричневый по краям).

1Рисунок8.jpg
1Рисунок8.jpg (75.99 Кб) Просмотров: 19038


Sylomer acoustic.ua.JPG
Sylomer acoustic.ua.JPG (19.05 Кб) Просмотров: 19038
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8777
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: пол на лагах на SYLOMERе

Сообщение Ксения » 13 сен 2011, 21:42

Здравствуйте!Я тоже делже схеме всю кварт)ируаю пол на лагах наSR28(12.5мм), но у меня лентой.Бригада мастеров за полтора дня сделала мне"пробную"(Если будет хорошо, то по такой же схеме продолжим всю квартиру) комнату( с финишем);завтра еду проверять эффективность.Напишу Вам, если хотите.
Вас не удивило, что англичане (с рисунка Андрея Смирнова) кладут Силомер ПОД фанеру?!Мои мастера клеили его на пол.Странно...
Какое у Вас расстояние получается от лаг "длинной" стороны комнаты до стены?
Ксения
 
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 04 авг 2011, 23:35
Откуда: Москва, Россия

Re: пол на лагах на SYLOMERе

Сообщение Все слышаший » 14 сен 2011, 05:49

А, англичане ружья кирпичом не чистят и половой настил к лагам не прикручивают- :shock: шутка.

Здравствуйте Ксения.
У меня ширина комнаты 3.05м длина лаги 3м. остается по 2.5см с каждой стороны. Короткие лаги буду укорачивать. Длинные укладывать на расстоянии 2,5см от стены как раз под каркасной обшивкой. Ну это частный случай, если у вас будет только пол делайте как на рис. типовое распределение креплений …….. по полу помещения 5-10см .

Слежу за вашей веткой, да хотелось бы почитать отзыв.
Все слышаший
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 09:27
Откуда: Хабаровск

Re: пол на лагах на SYLOMERе

Сообщение Все слышаший » 14 сен 2011, 06:04

Андрей, добрый день!
А как вы относитесь к ЗИ двери установленную в каркасную обшивку на виброфлексе, будет ли устойчивость конструкции? У вас в KNAUF альбоме дверь устанавливают в проем. А в каркасную обшивку вы ставите?
Все слышаший
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 09:27
Откуда: Хабаровск

Re: пол на лагах на SYLOMERе

Сообщение Андрей Смирнов » 14 сен 2011, 10:26

Ксения писал(а):Вас не удивило, что англичане (с рисунка Андрея Смирнова) кладут Силомер ПОД фанеру?!Мои мастера клеили его на пол.Странно...

Ксения, на рисунках перекрытие пола не бетонное, а выполненное на основе деревянных балок, которые со временем деформируются.
Поэтому сначала неровности выравнивали с помощью лаг, жестко закрепленных к балкам, а потом выполняли настил пола из ДСП с применением лент из Силомера. Английский ДСП, в отличие от нашего, пазогребневый и очень удобный в монтаже - не надо делать настил из 2 слоев с перехлестом стыков :)
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8777
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: пол на лагах на SYLOMERе

Сообщение Андрей Смирнов » 14 сен 2011, 10:28

Все слышаший писал(а):Андрей, добрый день!
А как вы относитесь к ЗИ двери установленную в каркасную обшивку на виброфлексе, будет ли устойчивость конструкции? У вас в KNAUF альбоме дверь устанавливают в проем. А в каркасную обшивку вы ставите?

Конечно мы так делаем, это обычная студийная практика. По периметру дверного проема мы закрепляем каркас с помощью креплений Vibrofix Uni.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8777
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: пол на лагах на SYLOMERе

Сообщение Ксения » 14 сен 2011, 23:11

Злравствуйте!Ну, у меня хорошая "пробная" комната получилась!Если интересуют подробности по разным шумам, то посмотрите мой раздел.Единственное, что не могу Вам привести в пример точные Децибеллы(акустическую экспртизу заказали(в Москве это стоит 30 тыс), но по причине некоторых особенностей нижних соседей, увы, пришлось дать отбой.
Кстати, пол совсем не пружинит.Гулкость некоторая есть.
Последний раз редактировалось Ксения 15 сен 2011, 23:34, всего редактировалось 1 раз.
Ксения
 
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 04 авг 2011, 23:35
Откуда: Москва, Россия

Re: пол на лагах на SYLOMERе

Сообщение Андрей Смирнов » 15 сен 2011, 14:09

Ну, у меня хорошая "пробная" комната получилась!Если интересуют подробности по разным шумум, то посмотрите мой раздел.Единстветнное, что не мог Вам привести в пример точные Децибеллы(акустическую экспртизу заказали(в Москве это стоит 30 тыс), но по причине некоторых особенностей нижних соседей, увы, пришлось дать отбой.


U nas eto stoit v 3 raza deshevle.
Pereezjaite v Kiev :)

Кстати, пол совсем не пружинит.


Ya je govoril, chto budet horosho!
Eto praktika, a ne teoriya :)
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8777
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: пол на лагах на SYLOMERе

Сообщение Ксения » 15 сен 2011, 23:51

Андрей!
Да это не просто "horosho", а (простите за жаргон) КРУТО!!!
На куче форумов куча народу постоянно жалуется, что пол"пружинит, ходит" и тд.Да и столичные мастера(причем в разных фирмах) этим пугают несчастных заказчиков.А у Вас получилось и звукоизоляции добиться и избежать всех этих пружинящих эффектов; причем, консультируя ЗАОЧНО(так же всех тонкостей не обсудишь)!А как только у меня возникли мысли о консультации в оффисе, по чертежам квартиры - Вы уехали, но даже оттуда даете мне точные указания. Думаю, что если бы не Ваша помощь,то я , потратив весьма крупную сумму на изменение пола, получила бы результат несоизмеримо худший, чем, когда слушаю Ваши рекомендации,а мастера их выполняют.
Ксения
 
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 04 авг 2011, 23:35
Откуда: Москва, Россия

Re: пол на лагах на SYLOMERе

Сообщение Андрей Смирнов » 16 сен 2011, 11:08

Ya rad chto u vas vse poluchaetsa.
Problemy nado reshat s individualnym podhodom i uchityvat pri etom mnogo faktorov, a ne tolko zvukoisolaziyu.
Togda projivanie v kvartire budet bolee comfortable :)
Udachi!
:)
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8777
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: пол на лагах на SYLOMERе

Сообщение Все слышаший » 22 фев 2012, 15:25

Андрей, добрый день!
Ну вот перебрал пол. Свободного времени мало долго возился по выходным. В центре силомер SR55 50*150мм по периметру 50*340мм. Пока уложил первый слой фанеры 15мм. Пол стал крепким даже с одним слоем фанеры. Дальше на очереди слой TECSOUND и фанера 21мм. Где на форуме проскакивала фраза : верхний слой к лагам лучше не притягивать, ЗИ настила будет лучше.
Вопрос: Как крепить фанеру? Листы верхнего слоя нужно сместить, чтобы стыки (края) фанеры были по центру между лагами. Или стыки сместить на 10-15см как на рис. Как лучше?
Вложения
стыки.jpg
стыки.jpg (57.73 Кб) Просмотров: 18416
Все слышаший
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 09:27
Откуда: Хабаровск

Re: пол на лагах на SYLOMERе

Сообщение Андрей Смирнов » 22 фев 2012, 16:49

Добрый день,
главное выполнить стыки со смещением, а размер смещения не так важен.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8777
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13