Vibrofix

TECSOUND для пола

Обсуждение проблем защиты от шума, звукоизоляции помещений, виброизоляции оборудования.
Проектирование, материалы, измерения

TECSOUND для пола

Сообщение said » 16 апр 2011, 15:12

Здравствуйте Андрей!
Вопрос:
Применение материала TECSOUND в сэндвич конструкции пола, может ли изолировать воздушный шум?
По заявлениям производителя Материал обладает отличными коэффициентом звукоизоляции. Средний индекс изоляции воздушного шума (Rw) отдельно взятого материала - 28 дБ. При этом обеспечивается Звукоизоляция всего звукового диапазона., в т.ч. и низких частот.
Метод сэндвич конструкции таков: На идеально подготовленную поверхность в первую очередь настилается утепленный линолеум, или же плотный вспененный полиэтилен, затем двойной склеенный ГВЛ листы, поверх TECSOUND 70 и финишное напольное покрытие ламинат.
Может ли такая конструкция пола изолировать воздушный шум?
Нет предела совершенству
Аватара пользователя
said
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 27 сен 2010, 12:48
Откуда: г. Махачкала, Дагестан

Re: TECSOUND для пола

Сообщение Андрей Смирнов » 20 апр 2011, 21:57

Раскрою страшный секрет - индекс изоляции воздушного шума (Rw) одного листа ГКЛ 12,5 мм тоже составляет 28 дБ. Как после этого относиться к волшебным свойствам материала TECSOUND? :)
По поводу изоляции НЧ запроси результаты акустических испытаний (но их тебе не дадут) :)
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро