profeMaster писал(а):
благодарю за этот и предыдущие ответы
я правильно понял? Относ 10 см даст увеличение звукоизоляции на 5-6 дБ по сравнению с относом 5 см, а для увеличения звукоизоляции на еще 5-6 дБ нужно сделать относ 20 см?
Правильно
profeMaster писал(а):
благодарю за этот и предыдущие ответы
я правильно понял? Относ 10 см даст увеличение звукоизоляции на 5-6 дБ по сравнению с относом 5 см, а для увеличения звукоизоляции на еще 5-6 дБ нужно сделать относ 20 см?
Андрей Смирнов писал(а):облицовка W626 с 2 слоями Титана и мембраной Vibrofix ML https://acoustic.ua/production/879.html
Андрей Смирнов писал(а):3 слоя Диамант + мембрана примерно равно 4 слоям Диаманта, но немного тоньше.
Андрей Смирнов писал(а):Не думаю, что нужно более трех слоев ГКЛ.
Андрей Смирнов писал(а):1. в немецких детальных листах рекомендуется первый слой монтировать шурупами XTN 3.9*23, а второй слой XTN 3.9*35.
В Российских мануалах это превращается в XTN 3.9*23 и XTN 3.9*33 соответственно.
Решение за вами
Обычные саморезы TN не подходят для монтажа ГКЛ Кнауф Диамант, Титан и Сапфир.
2. шаг саморезов для первого слоя ГКЛ не более 750 мм, для второго слоя не более 250 мм.
Андрей Смирнов писал(а):Если позволяет пространство комнаты, то каркас большей глубины гораздо лучше.
В общем случае каждое удвоение глубины каркаса ГКЛ облицовки приводит к увеличению дополнительной ЗИ примерно на 5-6 дБ.
И это без изменения состава облицовки!
Андрей Смирнов писал(а):Во-первых, разница в толщине указанных облицовок всего 1,6 раза.
Андрей Смирнов писал(а):Поверхностная масса двойной гипсовой перегородки составляет примерно 160 кг
profeMaster писал(а):мне не ясно, как сделать две перегородки из гипса после переноса одной из них впритык одним целым.
если два листа гипсокартона, скрепленные между собой саморезам, колеблются независимо, то что будет с двумя построенными впритык гипсовыми перегородками?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8