Сообщение dmmdmm » 05 дек 2010, 12:12

Добрый день, Андрей!
Собираюсь делать ЗИ комнаты.
Минвата акустик флор баттс 25 мм плотность 125 кг/м3, сверху арм. стяжка 5-6 см (наливной пол Основит Стартолайн). Как такой вариант?
Задача, устранить структурный шум от ДК соседа снизу.
Еще надо звукоизолировать стены.
И тут вопрос. Через какое время на плавающую арм.стяжку можно устанавливать профиль. Если обязательно ждать 28 дней, может вначале сделать ЗИ стен?
dmmdmm
 
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 13 апр 2010, 18:53
Откуда: Ростов на Дону

Re: когда можно нагружать плавающий пол ЗИ стен

Сообщение Андрей Смирнов » 06 дек 2010, 12:49

Чтобы устранить шум от ДК соседа снизу одного слоя акустик флор баттс 25 мм будет недостаточно, я думаю.
Гораздо лучше уложить 2 слоя, это понизит резонансную частоту системы "стяжка/упругий слой" и увеличит ЗИ на низких частотах.

Срок 28 дней это требование СНиП. Практически все строители начинают работать со стяжкой раньше, но я не могу рекомендовать что-то противоречащее действующим нормам...:)
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8776
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: когда можно нагружать плавающий пол ЗИ стен

Сообщение dmmdmm » 06 дек 2010, 22:19

а может увеличить толщину стяжки. где-то читал, что есть определенные пропорции, скажем минвата 25 мм - то стяжка 50 мм, следовательно минвата 50 мм стяжка 100 мм или стяжку можно сделать тоньше. Сейчас восота потолков 275 см, отнимем паркетку 2 см. минвата 5 см и на стяжку остается только 7-8 см, тогда высота потолков будет 260 см (меньше нельзя, т.к. у самого ДК, а звуковые характеристики комнаты площадью 6 на 4 метра вроде должны быть оптимальны при высоте потолков 260 см.) Если вариант 1 (минвата 25 мм + стяжка 100 мм) сравнить с вариантом 2 (минвата 50 мм+стяжка 70 мм) по устойчивости конструкции (для последующего монтажа ЗИ стены)и по ЗИ характеристикам.
П.С. думаю один слой 50 мм или 2 слоя по 25 мм роли не играют.
dmmdmm
 
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 13 апр 2010, 18:53
Откуда: Ростов на Дону

Re: когда можно нагружать плавающий пол ЗИ стен

Сообщение dmmdmm » 06 дек 2010, 22:32

и еще мне кажется :?: , что кромка по периметру комнаты толщиной 25 мм - это слишком много, может использовать что-то типа пенофол тощиной 10 мм, мне же потом на стяжку надо будет ставить профиль для ЗИ стен.
dmmdmm
 
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 13 апр 2010, 18:53
Откуда: Ростов на Дону

Re: когда можно нагружать плавающий пол ЗИ стен

Сообщение Андрей Смирнов » 06 дек 2010, 22:41

Речь о какой кромке? На вертикальной поверхности боковой стены?
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8776
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: когда можно нагружать плавающий пол ЗИ стен

Сообщение dmmdmm » 07 дек 2010, 11:05

да, на вертикальной поверхности боковой стены.
или может вначале сделать ЗИ стен, причем направляющий профиль установить на 1 слой 25 мм минваты, потом второй слой завернуть на уже установленную стену и залить стяжку.
dmmdmm
 
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 13 апр 2010, 18:53
Откуда: Ростов на Дону

Re: когда можно нагружать плавающий пол ЗИ стен

Сообщение Андрей Смирнов » 07 дек 2010, 13:51

В качестве кромочной ленты допустимо применять материал типа пенофол толщиной 8-10 мм.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8776
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: когда можно нагружать плавающий пол ЗИ стен

Сообщение dmmdmm » 07 дек 2010, 20:21

как сделать плавающий пол: минвата флор 2 слоя по 25 мм + арм.стяжка 7-8 см.
В типовых решениях видел конструкцию: минвата, сверху пленка, арм сетка укладывается на кусочки ваты и тем самым поднимается на уровень середины стяжки. как-то сложно получается.
если сделать так: на пленку нанести первый слой примерно 3-4 см, через 1 или 8 часов положить сетку, выставить маяки и второй слой 3-4 см.
dmmdmm
 
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 13 апр 2010, 18:53
Откуда: Ростов на Дону

Re: когда можно нагружать плавающий пол ЗИ стен

Сообщение Андрей Надеждин » 31 дек 2010, 16:08

dmmdmm писал(а):как сделать плавающий пол: минвата флор 2 слоя по 25 мм + арм.стяжка 7-8 см.
В типовых решениях видел конструкцию: минвата, сверху пленка, арм сетка укладывается на кусочки ваты и тем самым поднимается на уровень середины стяжки. как-то сложно получается.
если сделать так: на пленку нанести первый слой примерно 3-4 см, через 1 или 8 часов положить сетку, выставить маяки и второй слой 3-4 см.

dmmdmm, существует известная инструкция по устройству цементно-песчаная стяжки по слою минеральной ваты, которую я попытался :) адаптировать в соответствии с новым Альбомом Кнауф и Акустик Трафик.
Технология устройства плавающего пола по слою акустической минеральной ваты Acoustic Wool Floor или Acoustic Wool Glass Floor.

1. Подготовка поверхности. Основанием для устройства плавающего пола может служить как железобетонное перекрытие, так и существующая стяжка. Поверхность пола очищается от строительного мусора. При наличии старого напольного покрытия оно удаляется, что позволяет максимально сэкономить высоту помещения. Пол должен быть ровным, перепад высот не более 1-2 см по всей площади комнаты. При необходимости выполняется черновая бетонная стяжка в качестве выравнивающего слоя.

2. Прокладка коммуникаций. Во избежание образования «акустических мостиков» трубы отопления оборачиваются виброизолирующей лентой. Электрические кабели и другие коммуникации можно «спрятать» в толще звукоизолирующих плит в нижнем слое. Это позволяет не проводить дополнительных работ по прокладке кабелей по стенам и углам помещения.
Изображение Изображение
3. Укладка звукоизолирующих плит. Звукоизолирующие плиты укладываются на поверхность пола в один или два слоя стык в стык с таким расчетом, чтобы полностью покрыть площадь пола. Во избежание жесткого контакта между стяжкой и боковыми поверхностями комнаты плиты шириной 150 мм дополнительно устанавливаются вдоль стен в вертикальном положении. Второй слой плит укладывается с учетом перехлеста стыков верхнего и нижнего слоев.
Изображение
4. Гидроизоляция. Поверх слоя звукоизолирующих плит укладывается полиэтиленовая пленка также с заведением краев на стены. Это необходимо для того, чтобы при устройстве стяжки плиты не намокали и не теряли свои акустические и механические свойства. Края пленки должны заводиться друг на друга с нахлестом в 50 мм, а полученный стык проклеиваться строительным скотчем шириной 50 мм.
Изображение
5. Устройство стяжки. Выполняется цементно-песчаная стяжка из пескобетона марки М-300 толщиной не менее 60 мм. При устройстве стяжки необходимо армировать ее металлической сеткой с размером ячейки 50х50 мм и диаметром прутка 4 мм. Сетка должна быть расположена в слое стяжки не ниже 20 мм от ее нижнего уровня и не выше средней линии стяжки.
Изображение Изображение
Сетка укладывается с перехлестом стыков, которые связываются вязальной проволокой. Смесь М-300 поливается водой и доводится до «полусухого» состояния, а затем распределяется по всей поверхности пола равномерно. Формируются маяки и направляющие по заданным отметкам с помощью лазерного уровня из этой же смеси (это возможно ввиду того, что смесь жесткая и хорошо уплотняется). Поверхность раствора выравнивается с помощью рейки по полученным направляющим. Свежеуложенная по отметкам стяжка затирается для дополнительного финишного выравнивания и упрочнения верхнего слоя до получения абсолютно ровной поверхности. Через сутки после окончания работ стяжка проливается водой и накрывается полиэтиленовой пленкой сроком на 2 недели. На протяжении данного срока помещение должно хорошо проветриваться.
Изображение Изображение
6. Финишное покрытие пола. После полного высыхания стяжки (около 3 недель) полиэтиленовую пленку, а также избыток кромочной плиты обрезают по уровню готового пола. Щели обрабатывают силиконовым акустическим герметиком. Готовая ровная и прочная поверхность плавающего пола может служить основанием для любого типа напольного покрытия. В качестве финишного покрытия может применяться паркет, ламинат, паркетная доска, линолеум, ковролин или керамическая плитка. Плинтус монтируется только к одной из поверхностей: к полу или стене.