Андрей12345 писал(а):Добрый день, уважаемый Андрей!
Уже неделю перечитываю Ваш форум, узнал очень много полезного из Ваших профессиональных ответов. Квартира находится на тех этаже (20-ый этаж) в сданном 19-ти этажном доме 7 лет назад. Пол – снизу полистирол 30мм потом стяжка 40мм, потолок – монолитный (выше идет крыша), с 2-х сторон квартиры монолитные 300мм стены, в одну из которых вход с коридора, 3-ья стена кирпичная с 2-мя окнами граничит с улицей. Планирую сделать звукоизоляцию 4-ой стены межквартирной перегородки из газобетона 200мм, чтобы не слышать бытовые звуки будущего соседа (разговорный шум, телевизор, возможно плач ребенка)
1) Вопрос – обязательно ли штукатурить стену из газобетона перед тем как монтировать каркасную перегородку W626 без крепления к стене,
обязательно штукатурить, это увеличит ЗИ стены из пенобетона на 4-5 дБ
на какое расстояние от изолируемой стены лучше перенести перегородку W626 (5мм или 10мм или 50мм или другой вариант).
чем больше расстояние от стены до облицовки, тем выше ЗИ. В общем случае каждое удвоение глубины каркаса приводит к увеличению ЗИ на 5-6 дБ, но возникает потеря площади, поэтому нужен разумный компромисс
Высота от стяжки до потолка 240см, от сюда возникает вопрос – достаточно ли будет ставить направляющий профиль Кнауф 75мм, либо можно обойтись профилем 50мм (внутри звукоизоляционная вата Техноаккустик 50мм, облицовку из ГКЛ 12,5мм + ГВЛ 10мм).
для указанной высоты достаточно каркаса на профилях 50 мм толщиной 0,6 мм
Достаточно ли будет 1-о слоя аккустической ваты в 50мм для изоляции от соседа либо лучше 2*50мм (или это ненужные лишние затраты) ?
вопрос достаточности ЗИ зависит от исходного уровня ЗИ межквартирной стены. 2х50 мм ваты эффективнее на 2-3 дБ по сравнению с 1х50 мм ваты
Длина стены 6,0м, в левой части этой звукоизоляционной стены до середины планирую повесить кухонные тумбы и вытяжку, в правой будет висеть кондиционер. Выдержит ли ЗИ стена с профилем 50мм эти нагрузки?
для каждого типа консольной нагрузки на поверхность облицовки стены или перегородки есть требования технологии Кнауф (в соответствующих детальных листах). В общем случае, в зоне монтажа кухонных шкафов обычно предусматривают дополнительные звукоизоляционные крепления Vibrofix CD
2) Правильно ли я понимаю, что по периметру возводимой звукоизоляционной стены W626 (между профилем и полом, потолком и стенами) нужно сначала проклеить звукоизоляционную ленту Vibrofix Tape для проклейки каркаса гипсокартона потом профиль будет прикрепляться к стенам, потолку и полу – чем лучше крепить эти направляющие профиля ?
лучше использовать специальные звукоизоляционные направляющие профили Vibrofix liner, если они недоступны, применяются обычные профили ПН
Правильно ли я понимаю пирог звукоизоляии – стена из газобетона 200мм, затем расстояние до независиомй каркасной перегородки без крепления к стене, затем ГКЛ 12,5мм + ГВЛ 10мм, Звукоизоляионная вата Техноаккустик, потом снова ГКЛ 12,5мм + ГВЛ 10мм потом заделываются швы и клеятся обои ?
состав облицовки вы понимаете неправильно. Правильно: стена из газобетона 200мм, затем небольшое расстояние до независимой каркасной облицовки без крепления к стене,металлический каркас, заполненный акустической ватой, и облицовка из ГКЛ и/или ГВЛ. Чем больше масса облицовки, тем выше её ЗИ. Поэтому используйте 2, а лучше 3 слоя ГКЛ или ГВЛ, что предпочтительнее