podnos писал(а):Здраствуйте Андрей
Внимательно изучил статьи на вашем сайте и посты на этом (и не только) форуме относящиеся к построению звукоизолирующей облицовки внутренних стен. Вцелом все достаточно понятно, но не смог найти для себя ответ на вопросы:
Какой каркас облицовки cтены более эффективен c точки зрения звукоизоляции w623 на CD60 с креплениями или w625, не связанный со стеной перегородки?
Наиболее эффективна облицовка W626 (W625 с одним слоем ГКЛ, W626 с двумя слоями ГКЛ). Даже если в облицовке W623 применяются высокоэффективные звукоизоляционные крепления с эластичными связями, это все-равно связи, по которым некоторая часть звуковой энергии все же распространяется. В облицовке на независимом каркасе W626 механических связей нет.
Допустимо ли не доводить облицовку до потолка, закрепить верхний край за стену через развязывающие крепления в случае w625 ? Высота стены 3.15. Материал газобетон
В принципе так иногда делают. Но стены их газобетона лучше изолировать с помощью W626
Целесообразно ли перед установкой облицовки оштукатурить газобетонную перегородку, а не только проконтроллировать закрытость швов ?
ОБЯЗАТЕЛЬНО штукатурить!!! Газобетон (пенобетон) очень легкий материал и штукатурка толщиной 15-20 мм может увеличить массу перегородки в полтора-два раза, т.е. на 3-6 дБ.
С уважением Сергей,
wat писал(а):Подскажите пожалуйста. Провожу первичные работы по звукоизоляции.
Имеется межкомнатная перегородка из газоблока 100 мм . До плиты перекрытия не доходит 8-15 мм ( удалил цементный раствор). Планирую плотно набить эти 8-15 мм минватой.
Межквартирные стены, выполнены из газоблока 300 мм и замазаны с каждой стороны цементным раствором на глубину 10-15 мм.
Со своей стороны раствор удалил и планирую заполнить все пространство плотно минватой. Край замазать герметиком.
Со стороны соседей останется цементный раствор!
Имеет право на жизнь такая схема развязки стен и перекрытия.
Это правильное решение?
Андрей Смирнов писал(а):Развязка стен из пенобетона (газобетона, гипсовых блоков) от перекрытия потолка позволяет только уменьшить проникновение структурного шума из вышерасположенной квартиры и всё. Структурный и ударный шум из квартиры ниже будет проникать в вашу квартиру точно также.
На горизонтальную звукоизоляцию такой подход положительно не влияет, более того, может её уменьшить при неправильном исполнении.
Поэтому рекомендуется заменить внутренние перегородки из пеноблоков гипсокартонными по схеме W 112, а межквартирные стены дополнительно звукоизолировать.
vodoley213 писал(а):... Кстати, не представляю, насколько акриловый герметик тверд.
Татьяна10 писал(а):Здравствуйте, Андрей! Ремонт прерывался по объективным причинам. Я вам писала зимой стр. 23-25. Сейчас опять море вопросов. Помогите, пожалуйста. Я буду делать дополнительную облицовку по С 626 на межквартирную стену, которая сложена из газобетона толщиной 20 см. Высота между перекрытиями 2.80 м , стяжка будет 10 см. Дополнительная облицовка в этой комнате будет установлена на плавающий пол. Потолок будет оштукатурен, т. е. звукоизоляционного потолка не будет и скорее всего плавающего пола от соседей сверху тоже не будет. Я поняла, что по всему периметру, т. е. на пол, потолок, и граничащие стены надо наклеить изолонтейп300
Вопросы №1
-достаточна ли для проклейки по периметру толщина изолонатейп300 5 мм или желательно больше достаточно
-если проклеивать изолономтейп300 профили в местах контакта с первым слоем облицовки, то какой толщины выбрать изолонтейп300 3-5 мм
- как звукоизолировать сами дюбели, которыми будут крепиться направляющие при условии, что нет звукоизоляционного потолка и нет плавающей стяжки сверху для этого служат специальные профили Vibrofix Liner, если их нет, то никак
- т. к. при данной высоте мне надо использовать профиль 75 мм, то как закрепить в нем вату Акустик Флор Баттс и к какому краю ее прижимать в профиле 75 мм применяется вата Акустик Баттс (без слова Флор) толщиной 50 мм, которая устанавливается по общим правилам
-если для облицовки стены использовать ГКЛ12,5+ГВЛ10+ГКЛ12,5, то все листы послойно крепятся саморезами к профилям, а если все три слоя ГКЛ12,5 ,то надо ли склеивать два листа ГКЛ ничего склеивать не надо
- первый стоечный профиль надо устанавливать впритык к стене? А если на впритык, то как туда положить вату или можно на расстоянии 60 см от стены это обычная строительная практика. Вата может подрезаться под размер расстояния между профилями
У вас написано: «Крепить к стене соседа гипсокартонные облицовки на относе от стены и с помощью креплений Vibrofix, а по периметру т. е. к полу и потолку с помощью Vibrofix Liner.»
Вопрос №2
-О каких креплениях Vibrofix здесь идет речь, если к полу и потолку уже будут крепления Vibrofix Linerэто только лишь один из частных случаев, когда применяется облицовка W623, а не W626
Еще в этой комнате проходят вентканалы, которые будут закрыты вентиляционным коробом с минватой
Вопросы №3
-какой минимальный профиль можно использовать для этих целей. Ограничены в размерах этого короба каркас на основе потолочного профиля Кнауф ПП60/27
-облицовку на вентканалы ставить на перекрытие или на плавающую стяжку на плавающую стяжку
Вопрос № 4
Какая последовательность действий для этой комнаты: штукатурка потолка, облицовка стены по С626, короб для вентканала, плавающий пол.плавающий пол, потолок, облицовка, короб
Татьяна10 писал(а):Спасибо! Вопрос по ответу
-плавающий пол около вентканалов должен быть к ним подведен и целиком повторить их контур?( стояков несколько разного размера)
- на каком минимальном расстоянии от вентканалов рекомендуется ставить гипсокартонный короб вентканалы отделяются от плавающего пола, например, слоем минеральной ваты 20 мм. Гипсокартонный короб устанавливается на таком расстоянии, чтобы между ним и облицовкой ГКЛ поместилась акустическая вата толщиной 50 мм
Появились вопросы, связанные с доращиванием стен. Дом из газобетона с вентилируемым фасадом. Стены не доведены до потолка на значительные расстояния. Сейчас эти дырки заложены застройщиком вилатермом. Если я убираю вилатерм, докладываю эти стены до 15-20 мм от потолка, вставляю вместо вилатерма вату, замазываю герметиком, то там где стены наружные и вата пройдет из комнаты почти до вентилируемого фасада вроде должно быть все нормально, т. к. вата вроде будет дышать. Но есть межквартирные стены, которые представляют из себя: 200 мм газобетона, 100 мм воздух, 200 мм газобетона. В этих стенах вилатерм вставлен не по краю моей стены, откуда его легко было бы убрать и дорастить стену на 200 мм глубины, а вставлен в середину этой стены и очень прочно держится. Получается, что я могу дорастить эту стену только на небольшую глубину до вилатерма. Но тут у меня возник вопрос: могу ли я в этих условиях эти 15-20 мм заполнить ватой. Ведь вилатерм не дышащий материал, значит, не даст дышать и вате, которая окажется перед ним, а значит, паропроницаемость от внутреннего слоя к наружному будет уменьшаться. Или я что-то неправильно понимаю? Если не доращивать эту стену и проложить по краю еще один слой вилатерма, то, что тогда делать с этой впадиной. Ведь если стены не доведены на 15-20 мм, то штукатурка потолка ложится на эти 15-20 мм и перекрывает их
(правда, при этом штукатурка образует жесткую связь между потолком и стенами, смысл которой я никак не могу понять),
а иначе опять неизвестно что делать с образовавшейся неровностью в стыке потолка со стенамивсе, что касается наружных стен должно быть полностью выполнено застройщиком. Произвольное и самостоятельное исполнение стыка стена -потолок на наружной стене может привести к печальным последствиям (конденсат, намокание, грибок).
Для межквартирных стен эти требования не принципиальны, т.к. нет разницы температур. Важно герметично заделать верхний стык межквартирной стены.