ЯнаТи » 02 окт 2018, 13:17
Уважаемый Андрей! На днях обнаружила ваш форум и к своему ужасу поняла, что, похоже, допустила грубые ошибки в звукоизоляции чернового пола. Очень прошу помочь советом.
Дано - старый фонд, деревянные перекрытия по металлическим балкам. Высота потолков 3,25. Этаж последний, шестой.
Межкомнатные стены из оштукатуренного газобетона поставлены на швеллеры, закрепленные на балки. По периметру квартиры - несущие кирпичные стены.
Была засыпка, ее, увы убрали.
Пол на лагах - обрешетка из клееного бруса 10 на 10. Закреплен анкерами к балкам, плюс по периметру анкерами же к швеллерам, на которые опираются стены.
Пирог такой - пароизоляция - между обрешеткой Акустик Баттс 100 мм (2 слоя, второй на подвесах, а в некоторых местах и по три слоя) - пароизоляция - демпферная лента - два слоя фанеры вразбежку (между собой соединены на клей и саморезы).
Планировалось на фанеру клеить штучный паркет.
Пребываю в большом расстройстве от того, что, как выяснила, жесткие крепления лаг будут резонировать все ударные шумы нижним соседям.
Оставить соседей с шумом не могу, но и сил снимать все и переделывать уже нет.
Поможет ли как-то, если на фанеру я постелю, например, маты типа Sika AcouBond и, пожертвовав штучным паркетом, положу на них паркетную или инженерную доску?
Или другую звукоизоляционную подложку с небольшим заводом ее на стену?
Или же наоборот - штучный паркет в силу небольшого размера будет больше гасить ударный шум, нежели длинная доска, пусть и на подложке?
Брус впритык к стенам, фанера с зазором.
Стоит ли в этот зазор попытаться вставить звукоизоляционную прокладку или заделать его герметиком?
Понимаю, что подобные полумеры Вам вряд ли симпатичны, но буду очень благодарна за ответ!
Яна
(На первом фото вариант пока только с одним слоем минваты, на втором уже готовый вариант с тремя слоями)
- Вложения
-
- IMG_0183-02-10-18-14-09.jpeg (73.21 Кб) Просмотров: 7942
-
- IMG_0378-02-10-18-14-09.JPG (55.04 Кб) Просмотров: 7942