Вячеслав Валерьевич писал(а):Андрей, добрый день!
Прошу Вашего совета.
В нежилом помещении (клиника) есть стена из шлакоблока толщиной 9 см и по 2 см штукатурки с каждой стороны, которая отделяет 2 кабинета врача. Хочу улучшить звукоизоляцию кабинетов по минимуму съедая пространство. По этой стене также нужно пустить дренажный шланг от кондиционера толщиной 20 мм). Размышляю над 3 вариантами: 1) отбшить по 2 листа гвл 12,5 мм с каждой стороны 2) с одной стороны обшить листом гвл 12,5 мм, с другой сделать каркас из мет профиля 60х27 мм и минеральной плитой 30 мм, а в отступ между стеной и каркасом, равный 2 см пустить дренаж от кондишки.
3) снести эту стену и построить перегородку из сдвоенных стоечных профилей 50х50 мм( + 2 слоя минваты 50 мм, между ними оставить 2 см воздушную прослойку и туда запустить дренаж. В конце обшить по 2 листа гвл с каждой стороны.
Какой вариант Вы видите более целесообразным?
waster писал(а):1. Во всех альбомах указано про необходимость примыкания облицовки и перегородок к ограждающим конструкциям (стены, пол, потолок) через два слоя вибростек, но не очень понятно насчет примыкания самих частей межкомнатных перегородок друг к другу.
Во-первых не во всех альбомах, а только в альбомах акустик груп, им же надо продавать свой матреиал
На практике упругие прокладки используются обязательно только в примыканиях ГКЛ облицовок/передогородок к кирпичным/бетонным стенам, полу и потолку. Примыкания звукоизоляционных ГКЛ облицовок/перегородок друг к другу можно выполнять без прокладки.
2. В силу нескольких причин невозможно было выполнить штукатурку потолка и выравнивание пола наливным полом до возведения перегородок. Плиты монолитные, достаточно ровные, поэтому слои штукатурки/наливного пола будут совсем небольшими. Придется изворачиваться, чтобы выполнить стыки перегородок по периметру. Есть какой-нибудь способ облегчить эту задачу?
зачем изворачиваться? Стык штукатурки или наливного пола с перегородкой по её периметру выполняется через упругую прокладку. Можно с успехом применить недорогую самоклеящуюся ленту из химически сшитого вспененного полиэтилена
waster писал(а):Эта упругая прокладка потом подрезается вровень с плоскостью пола/потолка?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31