Artem4E5 писал(а):Добрый день, Андрей!
Прочитал форум и не смог для себя уяснить некоторые моменты.
1 Касательно прокладки демпферной ленты по периметру ЗИ конструкции (W626, D112) с последующим ее подрезанием на 2-4мм и заделкой шва герметиком. А почему нельзя просто подрезать ленту заподлицо с гипсокартоном и в дальнейшем это просто закрыть плинтусом/шпаклевкой/обоями?
можно и так, но необходимо исключить жесткие связи
2 Исходные данные: новостройка с газобетоными межкомнатными перегородками( убрать газоблок не получается по ряду причин). Насколько эффективно будет подрезать вверх газобетона на 1,5-2 см, таким образом отделить перегородку от верхней плиты перекрытия (потолка), в образовавшуюся щель заполнить полосками базальтовой ваты техноблок плотностью 45кг/м(как пример). Торцы засиликонить. Таким образом я планирую отрезать передачу звука от потолка на перегородки.
так можно сделать, но силикон не обладает адгезией и его практически невозможно шпаклевать или красить. Поэтому лучше использовать эластичный полиуретановый герметик, например, Sikaflex 11fc
3 Получившийся силиконовую полоску по периметру комнаты необходимо штукатурить или нет, что б звук не передавался и по штукатурке на перегородку?
Заранее огромное спасибо за ответ.
можно зашпаклевать тонким слоем, применив разделительный слой бумаги по технологии Кнауф, для избежания образования трещин.