profeMaster писал(а):Андрей, Вы часто упоминаете, что нужно сносить легкобетонные перегородки, потому что они переизлучают звук с перекрытия. А почему основание под плавающий пол можно выравнивать каким-нибудь пенобетоном, ведь там и площадь большая, и масса небольшая - усиливать звук такое выравнивание не будет?
profeMaster писал(а):Андрей, Вы часто упоминаете, что нужно сносить легкобетонные перегородки, потому что они переизлучают звук с перекрытия. А почему основание под плавающий пол можно выравнивать каким-нибудь пенобетоном, ведь там и площадь большая, и масса небольшая - усиливать звук такое выравнивание не будет?
Андрей Смирнов писал(а):У перегородки из пенобетона нежелательные резонансные явления наблюдаются в самой критической области 400-800 Гц. Поэтому такие перегородки очень хорошо переизлучают структурные шумы.
Пенобетон, уложенный на жб перекрытие является только дополнительным слоем, добавляющим небольшую массу. На ЗИ свойства плиты перекрытия это практически не оказывает влияния.
profeMaster писал(а):Андрей Смирнов писал(а):У перегородки из пенобетона нежелательные резонансные явления наблюдаются в самой критической области 400-800 Гц. Поэтому такие перегородки очень хорошо переизлучают структурные шумы.
Пенобетон, уложенный на жб перекрытие является только дополнительным слоем, добавляющим небольшую массу. На ЗИ свойства плиты перекрытия это практически не оказывает влияния.
а как же снижение звукоизоляции в конструкции из пенопласта и кирпича? ( Миф № 8: Пенопласт является эффективным звукоизолирующим и звукопоглощающим материалом https://www.acoustic.ua/recommendations/438)
Андрей Смирнов писал(а):profeMaster писал(а):Не понял вопроса и взаимосвязи пенобетона с пенопластом...
Yury_K писал(а):Доброго времени суток, Андрей!
На данном форуме нашёл ваш пост от 2018 года про запрет склеивания листов в сухой сборной стяжке.
http://soundmoderator.org/viewtopic.php?p=21201#p21201
Если я правильно понял, запрет связан с уменьшением критической частоты настила в случае капитального склеивания листов?
Хотелось бы лучше понять ваш совет о прикручивании верхнего листа саморезами. Где их закручивать?
1. Только по периметру листа?
2. Или по всей площади листа? Тогда с каким шагом это надо делать, чтобы сохранить высокую критическую частоту?
Андрей Смирнов писал(а):Никаких запретов не существует. Я просто рекомендовал не склеивать листы, а причину вы указали сами.
Саморезы для ГВЛ распределяются с шагом 250х250 - 300х500 мм. Расход согласно технологии Кнауф примерно 20 саморезов/м2.
http://stroybat29.ru/upload/iblock/52f/ ... 3dc346.pdf
Андрей Смирнов писал(а):а) шаг крепежа шурупами ГКЛ или ГВЛ на каркас 200-250 мм регламентируется технологией Кнауф, от которой отступать не рекомендуется
б) - в) звукоизоляция перегородки ГКЛ тем выше, чем больше глубина каркаса и чем массивнее ГКЛ облицовки, т.е. чем больше слоев ГКЛ.
Андрей Смирнов писал(а):Не понимаю, зачем использовать не предназначенные для сухого (ГКЛ) строительства алюминиевые профили!
minimax14 писал(а):Ещё заметил, Вы сейчас рекомендуете перегородки строить из ГКЛ, хотя ГВЛ плотнее-тяжелее вроде, для ЗИ самое то. Скажите пожалуйста,
с чем это связано? Ведь в ЗИ все бодаются за каждый лишний "дб". В гибкости дело? Вы бы вот что мне рекомендовали для моей кабины, 2хГКЛ или 2хГВЛ чтобы выиграть пару - тройку дБ?
Можно ли использовать Knauf Суперпол для перегородки?
И забыл совсем, что будет более эффективно, дойная ГКЛ(ГВЛ) в облицовке, или одинарная обшивка + добавить в пространство перегородки 50-100 мм минваты к уже запланированному 100мм? Вот это очень важно мне для уменьшения обшей массы кабины!
Очень Вам признателен за помощь.
BigFatCat писал(а):Здравствуйте. Заказывал Vibrofix spu в Москву 40 шт. Пришли с синей шайбой, а не с серой. В пдф файле к виброфиксу нагрузок 12,5 -25 кг, но там серая шайба. У меня выходит 14 кг на один подвес, это нормальная нагрузка будет на подвес с синей шайбой?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39