Андрей Смирнов писал(а):Зьміцер писал(а):Андрей, добрый день, проконсультируйте, пожалуйста, по нескольким вопросам:
1) Имеется квартира в монолитно-каркасном доме с газосиликатными перегородками. Часть перегородок будет заменена на каркасные, но часть останется из газосиликата. Имеет ли смысл для остающихся газосиликатных перегородок, а также по периметру квартиры, в месте примыкания к плите перекрытия сверху убрать монтажную пену и заполнить зазор минеральной ватой, чтобы исключить распространение звука от потолка в перегородки/стены? На сколько в целом монтажная пена хорошо передает звук?
Монтажная пена обладает ничтожной звукоизоляцией, поэтому через неё звук будет передаваться между комнатами. Зазор между перекрытием и перегородкой лучше заполнить минватой, с обеих сторон запаковать гернитовым шнуром из пористой резины и зашпаклевать стык.
2) В описанных вариантах возведения звукоизоляционных перегородок с обеих сторон каркаса крепится по два листа гипсокартона без звукоизоляционной мембраны между ними. Вопрос: мембрана в этом случае не обязательна т.к. конструкция с 4-мя листами ГКЛ дает по итогу хороший результат и без нее или ее нет по какой-то другой причине?
не знаю, что вы имеете ввиду под фразой "В описанных вариантах возведения звукоизоляционных перегородок...". Мембрана позволяет увеличить ЗИ без увеличения толщины облицовки. Кроме того, мембрана между слоями ГКЛ снижает переизлучение структурного шума.
3) Есть ли какие-то рекомендации по тому, как лучше скрепить два листа ГКЛ вместе?
просто скручивать саморезами, склеивать нельзя
AlexTs писал(а):Андрей, здравствуйте
подскажите пожалуйста:
1. примыкание потолка на виброподвесах к стенам через упругую прокладку должно быть просто "в касание" без выраженного прижатия? хочу проверить строителей перед герметизацией периметра попробовав провести чем то вроде обычного строительного ножа по периметру что нигде не приходится с трудом лезвие "протаскивать"
2. насколько выраженным будет эффект до герметизации периметра (при условии что нет явных щелей)? сейчас зашивают потолок вторым слоем (на 2/3 зашито), можно ли ожидать что сейчас в какой то мере уже более-менее "начала работать" обшивка или рановато?
Спасибо
Андрей Смирнов писал(а):Сергей102 писал(а):Получается при монтаже гвл и гкл,ставить на вибростек их нельзя?Имею ввиду поставил и закрутил.Надо подкладывать чопики,чтобы не было как бы касания пола?
Правильно укладывать упругую прокладку под направляющий профиль, а облицовку ГКЛ (ГВЛ) устанавливать на чопики. Псле закрепления облицовки к каркасу чопики удаляются, а стык заполняется нетвердеющим герметиком. Хотя многие опирают облицовку прямо на упругую прокладку, которая при этом может практически полностью продавиться...
Андрей Смирнов писал(а):Если применяется упругая кромочная лента, то обшивка ГКЛ к ней прижимается
Если все делалось правильно, то эффект уже должен быть заметен.
AlexTs писал(а):Андрей Смирнов писал(а):Если применяется упругая кромочная лента, то обшивка ГКЛ к ней прижимается
Если все делалось правильно, то эффект уже должен быть заметен.
зашиты потолок и стена.
первой в итоге зашивали стену, смежную с лифтовой - это примерно снизило шум на 1.5-2 дБА (замеры "на коленке" с телефоном).
johnson писал(а):1) установить всю перегородку с комнатой, но тогда основная ее часть будет на обычной стяжке, а небольшой кусок в районе двери будет опираться на плавающую стяжку.
2) вначале сделать угол санузла а к нему пристыковать часть перегородки с дверью.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28