Re: Звукоизоляция стен, пола и потолка (чертежи и схемы)

Сообщение Андрей Смирнов » 14 май 2018, 12:19

Андрей12345 писал(а):Добрый день, уважаемый Андрей!

Уже неделю перечитываю Ваш форум, узнал очень много полезного из Ваших профессиональных ответов. Квартира находится на тех этаже (20-ый этаж) в сданном 19-ти этажном доме 7 лет назад. Пол – снизу полистирол 30мм потом стяжка 40мм, потолок – монолитный (выше идет крыша), с 2-х сторон квартиры монолитные 300мм стены, в одну из которых вход с коридора, 3-ья стена кирпичная с 2-мя окнами граничит с улицей. Планирую сделать звукоизоляцию 4-ой стены межквартирной перегородки из газобетона 200мм, чтобы не слышать бытовые звуки будущего соседа (разговорный шум, телевизор, возможно плач ребенка)
1) Вопрос – обязательно ли штукатурить стену из газобетона перед тем как монтировать каркасную перегородку W626 без крепления к стене,
обязательно штукатурить, это увеличит ЗИ стены из пенобетона на 4-5 дБ
на какое расстояние от изолируемой стены лучше перенести перегородку W626 (5мм или 10мм или 50мм или другой вариант).
чем больше расстояние от стены до облицовки, тем выше ЗИ. В общем случае каждое удвоение глубины каркаса приводит к увеличению ЗИ на 5-6 дБ, но возникает потеря площади, поэтому нужен разумный компромисс
Высота от стяжки до потолка 240см, от сюда возникает вопрос – достаточно ли будет ставить направляющий профиль Кнауф 75мм, либо можно обойтись профилем 50мм (внутри звукоизоляционная вата Техноаккустик 50мм, облицовку из ГКЛ 12,5мм + ГВЛ 10мм).
для указанной высоты достаточно каркаса на профилях 50 мм толщиной 0,6 мм
Достаточно ли будет 1-о слоя аккустической ваты в 50мм для изоляции от соседа либо лучше 2*50мм (или это ненужные лишние затраты) ?
вопрос достаточности ЗИ зависит от исходного уровня ЗИ межквартирной стены. 2х50 мм ваты эффективнее на 2-3 дБ по сравнению с 1х50 мм ваты
Длина стены 6,0м, в левой части этой звукоизоляционной стены до середины планирую повесить кухонные тумбы и вытяжку, в правой будет висеть кондиционер. Выдержит ли ЗИ стена с профилем 50мм эти нагрузки?
для каждого типа консольной нагрузки на поверхность облицовки стены или перегородки есть требования технологии Кнауф (в соответствующих детальных листах). В общем случае, в зоне монтажа кухонных шкафов обычно предусматривают дополнительные звукоизоляционные крепления Vibrofix CD
2) Правильно ли я понимаю, что по периметру возводимой звукоизоляционной стены W626 (между профилем и полом, потолком и стенами) нужно сначала проклеить звукоизоляционную ленту Vibrofix Tape для проклейки каркаса гипсокартона потом профиль будет прикрепляться к стенам, потолку и полу – чем лучше крепить эти направляющие профиля ?
лучше использовать специальные звукоизоляционные направляющие профили Vibrofix liner, если они недоступны, применяются обычные профили ПН
Правильно ли я понимаю пирог звукоизоляии – стена из газобетона 200мм, затем расстояние до независиомй каркасной перегородки без крепления к стене, затем ГКЛ 12,5мм + ГВЛ 10мм, Звукоизоляионная вата Техноаккустик, потом снова ГКЛ 12,5мм + ГВЛ 10мм потом заделываются швы и клеятся обои ?
состав облицовки вы понимаете неправильно. Правильно: стена из газобетона 200мм, затем небольшое расстояние до независимой каркасной облицовки без крепления к стене,металлический каркас, заполненный акустической ватой, и облицовка из ГКЛ и/или ГВЛ. Чем больше масса облицовки, тем выше её ЗИ. Поэтому используйте 2, а лучше 3 слоя ГКЛ или ГВЛ, что предпочтительнее
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - поставка звукоизоляционных материалов
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 6729
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: Звукоизоляция стен, пола и потолка (чертежи и схемы)

Сообщение Андрей12345 » 14 май 2018, 22:00

Огромное спасибо, Андрей!

Подскажите, пожалуйста, я хочу еще сделать межкомнатную перегородку между своей комнатой и своей кухней ГКЛ 12,5мм + ГВЛ 10мм , Vibrofix liner 50мм с ЗИ ватой Техноаккустик, ГВЛ 10мм и ГКЛ 12,5мм. Достаточно ли будет для высоты потолка 2,4м профиля 50мм и на какой слой лучше клеить обои ГКЛ или ГВЛ ? Какую плотность ЗИ ваты Техноаккустик лучше брать ?
Андрей12345
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12 май 2018, 23:27

Re: Звукоизоляция стен, пола и потолка (чертежи и схемы)

Сообщение Андрей Смирнов » 16 май 2018, 09:24

Ответы есть в моем предыдущем сообщении.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - поставка звукоизоляционных материалов
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 6729
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: Звукоизоляция стен, пола и потолка (чертежи и схемы)

Сообщение johnson » 19 май 2018, 10:05

Ув. Андрей, Является ли лента Knauf Randdammstreifen FE "правильной" демпфенрной лентой для укладки по периметру стяжки, - т.е. это физически сшитый полиэтилен?
johnson
 
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 31 июл 2017, 18:39
Откуда: Рига, Латвия

Re: Звукоизоляция стен, пола и потолка (чертежи и схемы)

Сообщение Андрей Смирнов » 19 май 2018, 13:53

Лента Knauf Randdammstreifen FE предназначена именно для отделения стяжки от боковых поверхностей стен.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - поставка звукоизоляционных материалов
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 6729
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: Звукоизоляция стен, пола и потолка (чертежи и схемы)

Сообщение johnson » 19 май 2018, 14:51

Андрей Смирнов писал(а):Лента Knauf Randdammstreifen FE предназначена именно для отделения стяжки от боковых поверхностей стен.


т.е это физически сшитый пенополиэтилен? просто в магазине рядом лежат похожие ленты, которые тоже позиционированы как демпферные, но они “несшитый” PE (non crosslinked), с закрытыми ячейками и стоят в 2 раза дешевле.
johnson
 
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 31 июл 2017, 18:39
Откуда: Рига, Латвия

Re: Звукоизоляция стен, пола и потолка (чертежи и схемы)

Сообщение Андрей Смирнов » 19 май 2018, 20:18

Я не могу знать, что лежит на полках магазина, в котором вы были.
Но на ваш вопрос о применимости Knauf Randdammstreifen FE я ответил выше.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - поставка звукоизоляционных материалов
............................................