Сообщение ТЕТ » 15 окт 2010, 14:22

Андрей!
Дом панельный, постройки 1980г., 96 серия. Квартира двухкомнатная. Большая комната 17м2. Ремонт пола не делался, по плите перекрытия (h=220) и старой стяжке (возможно) лежит линолеум.
Теперь возникла необходимость ремонта и шумоизоляции от соседей снизу. Для меня самый оптимальный и желанный вариант это "плавающий" пол по лагам, но будет ли результат?
И еще такой вопрос - перепад по высоте с коридором, возникнет необходимость поднимать уровень пола во всей квартире?
ТЕТ
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 окт 2010, 09:24

Re: Звукоизяция пола

Сообщение Андрей Смирнов » 15 окт 2010, 16:22

Привет, ТЕТ

во-первых, необходимо оценить косвенную передачу шума снизу. Для этого следует, прислонив ухо последовательно ко всем стенам комнаты, послушать насколько слышен шум, передающийся по стенам. Если косвенная передача шума соспоставима с передачей его через перекрытие, то изоляции одного только пола будет недостаточно и, к сожалению, потребуется дополнительная звукоизоляция стен.
В старых домах делали обычно достаточно толстые стяжки 10-15 см, поэтому перепада между старым полом и новым плавающим полом может и не быть.
Предварительно советую ознакомиться с рекомендациями по теме "Звукоизоляция квартиры в панельном доме: 8 практических советов"
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8776
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: Звукоизяция пола

Сообщение ТЕТ » 15 окт 2010, 17:32

Спасибо Андрей! Стяжки под линолеумом как таковой нет - проверено снятием в других помещениях квартиры.
Неоднократным приложением уха к стенам и полу, сделан вывод:
- сильнее всего звенит пол, осбенно та часть, которая не покрыта ковром;
- звенит стена и угол комнаты где проходит труба отопления (без гильзы и герметика) и у соседей стоит издающая звуки техника, другие стены звенят меньше.
Я понимаю, что возможно только шумоизоляцией пола не спастись но очень хочется. Учитывая, что при проведении ремонтных работ будут учтены все недостатки (трубы, розетки, дверная коробка, дефекты стыков конструкций от усадки) дома. Андрей, пожалуйста, дайте мне надежду на снижение Дб.
ТЕТ
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 окт 2010, 09:24

Re: Звукоизяция пола

Сообщение Андрей Смирнов » 15 окт 2010, 18:01

Отсутствие стяжки как-то меня озадачило... я не встерчался с подобным решением...:(
По стояку отопления звук распространяется всегда очень хорошо и переизлучается батареей отопления. Проблему можно уменьшить если на радиатор смонтировать деревянный экран.
Если по стенам передача шума значительно ниже чем через перекрытие, то плавающий пол по лагам с креплениями Vibrofix поможет решить проблему.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8776
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51