Vibrofix

Количество Vibrofix PU для потолка в комнате

Обсуждение проблем защиты от шума, звукоизоляции помещений, виброизоляции оборудования.
Проектирование, материалы, измерения

Количество Vibrofix PU для потолка в комнате

Сообщение Starway » 26 сен 2010, 18:47

Здравствуйте!!!
Нужна помощь вот по какому вопросу:

Сколько нужно Vibrofix P для подвесного потолка на металлических профилях площадью 14 м2 с облицовкой ГВЛ (10мм) + ГКЛ (12мм) и 100мм слоем минваты плотностью 45кг/м3???


Заранее благодарен!!!
Starway
 
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 18:28
Откуда: Павловский Посад, МО.

Re: Количество Vibrofix PU для потолка в комнате

Сообщение Wolf74 » 27 сен 2010, 05:54

читаем в описании Vibrofix P:
"При монтаже подвесного потолка KNAUF с помощью звукоизоляционных креплений Vibrofix P расстояние между подвесами выбирается согласно альбому KNAUF Серия 1.045.9-2.00."
Далее идем на сайт KNAUF и выбираем интересующий конструктив потолка http://knauf.ru/products/turnkey/produc ... fa3805739b
Находим раздел "Технические характеристики" и смотрим расход материалов на м2 :)
далее ищем "Подвес прямой 60/27" и его расход составляет 1,3 шт. на м2 конструкции.

Для более точного расчета количества подвесов необходимо сделать план раскладки профиля с учетом геометрии помещения
Wolf74
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 20 апр 2010, 11:01
Откуда: Chikaginsk

Re: Количество Vibrofix PU для потолка в комнате

Сообщение Starway » 27 сен 2010, 21:00

Да вот в том то и проблема что в альбоме Кнауф конструкция обшита одним слоем либо ГВЛ либо ГКЛ без слоя минваты, при этом как написано в описании Vibrofix P, максимальная нагрузка на подвес 14 кг!!!
Starway
 
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 18:28
Откуда: Павловский Посад, МО.

Re: Количество Vibrofix PU для потолка в комнате

Сообщение Андрей Смирнов » 27 сен 2010, 23:54

Никакой проблемы нет... количество подвесов расчитывается в зависимости от поверхностной плотности потолка... см. вложение
Вложения
Acoustic_P24 18_resize.jpg
Acoustic_P24 18_resize.jpg (162.25 Кб) Просмотров: 11993
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8776
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: Количество Vibrofix PU для потолка в комнате

Сообщение hetrus » 04 окт 2010, 20:39

Здравствуйте, Андрей.
По вложению выше рассчитал для потолка кол-во Vibrofix SPU с облицовкой 2х12 ГКЛ и минватой.
Получилось 28 штук.
Не слишком ли много? Проверьте пожалуйста.
Комната 3800х4800...
Как с вами связаться по вопросам заказа и доставки в Донецк?
hetrus
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 20 май 2010, 00:43
Откуда: Донецк

Re: Количество Vibrofix PU для потолка в комнате

Сообщение Андрей Смирнов » 04 окт 2010, 21:21

hetrus,

звукоизолирующие крепления Vibrofix полностью адаптированы для применения совместно с системой сухого строительства Кнауф. Поэтому их количество соответствует количеству обычных жестких креплений для монтажа подвесного потолка соотвествующей массы.
Необходимое количество ты оценил верно, но точную цифру скажут монтажники-строители.
По вопросам заказа и доставки в Донецк звони в офис компании http://acoustic.ua/contacts
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8776
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: Количество Vibrofix PU для потолка в комнате

Сообщение hetrus » 04 окт 2010, 21:30

Спасибо за быстрый ответ!
Андрей, еще такой вопрос. Если я скомбинирую вату (при 100мм выноса потолка - слой AcousticWool Concept и слой другой ваты - напр. Izover) хуже не будет? Это чисто из экономии...
hetrus
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 20 май 2010, 00:43
Откуда: Донецк

Re: Количество Vibrofix PU для потолка в комнате

Сообщение Андрей Смирнов » 04 окт 2010, 21:45

Если вата Isover будет сопоставимой плотности с AcousticWool Concept, то в принципе можно. Применять рулонную вату низкой плотности (11-17 кг/куб.м) не рекомендуется...
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8776
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: Количество Vibrofix PU для потолка в комнате

Сообщение reyd » 05 окт 2010, 19:09

А в чем принципиальное отличие Vibrofix узла и ему подобных от двух резиновых/силиконовых сантехнических прокладок, подложенных с двух сторон между шурупом с дюбелем и металлическим профилем? Ведь в этом случае мы тоже изолируем мостик звука?
reyd
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 07 сен 2010, 08:21
Откуда: Киев, Украина

Re: Количество Vibrofix PU для потолка в комнате

Сообщение Андрей Смирнов » 05 окт 2010, 21:48

О каком типе крепления Vibrofix идет речь? Vibrofix CD, Vibrofix SP, Vibrofix Liner, Vibrofix Uni, Vibrofix Box и т.п.?....
О каком типе материала виброизолирующего эластичного элемента идет речь? О материале Sylomer или EPDM?...
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8776
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: Количество Vibrofix PU для потолка в комнате

Сообщение reyd » 06 окт 2010, 08:39

Насколько я понимаю, виброразвязанные узлы все работают по сходному принципу. На примере Vibrofix SP - чем это изделие стоимостью 50 гривен принципиально лучше двух резиновых/силиконовых прокладок общей стоимостью 1 гривна 20 копеек? (+ пару гривен на сам подвес и дюбель с шурупом) в плане звукоизоляции? Может быть проводились сравнительные тесты?
reyd
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 07 сен 2010, 08:21
Откуда: Киев, Украина

Re: Количество Vibrofix PU для потолка в комнате

Сообщение Андрей Смирнов » 06 окт 2010, 09:34

Насколько я понимаю, виброразвязанные узлы все работают по сходному принципу

К сожалению это ошибочное мнение.
Эффективность определяется резонансной частотой упругого элемента крепления. Чем ниже резонансная частота, тем более высокие виброизоляционные и звукоизолирующие свойства обеспечивет девайс.
А значение резонансной частоты зависит от модуля упругости эластичного элемента и его формы.
Кроме того, упругие элементы, изготовленные из одного и того же материала, будут обладать совершенно различными упругими свойствами в зависимости от форм-фактора.
Например, кубик (или шар) из резины обладает достаточно высокими упругими свойствами, а листовая резина вообще не является виброизолятором.
Поэтому если применить две плоских резиновых шайбы эффекта может не быть вовсе.
В креплениях Vibrofix применяется специальный материал Sylomer, который в отличие от резины деформируется с изменением объема, что обеспечивает значительно более низкое значение динамического модуля упругости и, как следствие, низкую резонансную частоту крепления (7-9 Гц).
Сравительные тесты между креплениями с резиновым элементом и элементом из материала Sylomer проводились нами в акустической лаборатории Госстандарта Украины и в НИИ строительных конструкций и показали неоспоримое преимущество эластомера...
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8776
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: Количество Vibrofix PU для потолка в комнате

Сообщение reyd » 06 окт 2010, 15:20

Андрей, благодарю за развернутый ответ. Ваше мнение по SilentJoint (http://tiho.com.ua/?cat=9)? Проводили ли Вы тесты по ним?
reyd
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 07 сен 2010, 08:21
Откуда: Киев, Украина

Re: Количество Vibrofix PU для потолка в комнате

Сообщение Андрей Смирнов » 06 окт 2010, 21:23

Мы проводим исследования и тестирование акустических материалов и конструкций, разработанных инженерным отделом нашей компании http://acoustic.ua/Files/vibrofix/Vibrofix-Liner.pdf
Наши крепления сертифицированы в Украине и России, а оригинальность конструкций подтверждена соответствующими патентами
Патент UA # 41396 U
Патент UA # 47822 U
Патент 95692 (RU)
Патент 95693 (RU)
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8776
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46