Тут и думать нечего.
Вариант 1 (52-54 дБ, более высокая ЗИ на низких частотах)
Если позволяет несущая способность конструкции пола, то лучше всего построить стенку от пола до потолка толщиной мин. 250 мм из полнотелого красного кирпича или пустотелых бетонных блоков с предварительной засыпкой пустот прокаленным песком.
Вариант 2 (60-65 дБ, более высокая ЗИ на средних частотах)
Если несущая способность конструкции пола не позволяет, то следует возвести перегородку из ГКЛ на 2 независимых каркасах шириной 100 мм, установленных с зазором 100 мм. Оба каркаса заполнить акустической минеральной ватой AcousticWool Concept и облицевать с одной стороны 2 слоями ГКЛ, с другой стороны 3 слоями ГКЛ (а лучше 3 и 4 слоя). Для такой высоты возможно потребуется соединить оба каркаса с помощью эластичных креплений Vibrofix (чтобы стенки не "разъехались":)
Влюбом случае Вариант 1 предпочтительнее.
Если в данной стене необходима дверь, её обязательно нужно выполнять в тамбурном исполнении и уплотнять дверные полотна по всему контуру притвора. При этом дверные полотна надо применять из массивного материала (ДСП, МДФ, массив дерева).