Привет, Михаил
в первом случае ЗИ стены будет обеспечивать только относительно тонкая бетонная мембрана толщиной 150 мм (примерно 280-300 кг/кв.м стены).
Такая стена неплохо проводит шум, особенно стркутурный. Расчетное значение звукоизоляции для такой стены может быть 48-50 дБ.
Необходимо учесть, что система отделки "бетон-пенополистирол-штукатурка" значительно снижает ЗИ в речевом диапазоне частот (см. Миф №8 по
ссылке.
Во втором случае ЗИ будет определяться массивным слоем кирпича или керамзитоблоков.
По приведенной ссылке с сайта Роквул не указывается материал стены, а только описывается способ утепления минвата+штукатурка.
Если будет применяться керамзитоблок 40 см , то с точки зрения строительной физики второй вариант должен обеспечивать более высокую звукоизоляцию воздушного шума (керамзитоблок 40 см - 400-450 кг/кв.м стены).
Рис. Ухудшение изоляции воздушного шума бетонной стеной при монтаже штукатурки по слою пенопласта.
а – без штукатурки
б – со штукатуркой
(«Снижение шума в зданиях и жилых районах»/ под ред. Г.Л. Осипова/ М.: Стройиздат, 1987)