Сообщение Андрей Смирнов » 05 апр 2017, 11:15

ПГП толщиной 80 мм никогда не будет иметь индекс изоляции воздушного шума Rw = 45 дБ.
Предельные значения 40-41 дБ, обычно 38-39 дБ.
Проверено натурными измерениями на десятках реальных объектов.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: ЗИ перегородка

Сообщение seat80 » 18 сен 2017, 08:58

Андрей, здравствуйте! Не могли бы подсказать как правильно сделать премыкание верхнего ряда ПГП с плитой перекрытия для максимальной звукоизоляции. Волма рекомендует это пространство заполнить монтажной пеной и выравнять штукатуркой. Но насколько я понимаю, пена не препятствует распространению звука. Т.е. фактически у меня получается ничем не защищенная щель в соседнее помещение? Аналогичная проблема и с пеноблоками от застройщика, щель между блоками и плитой перекрытия залита монтажной меной.
seat80
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 02 июл 2016, 12:18

Re: ЗИ перегородка

Сообщение Андрей Смирнов » 18 сен 2017, 09:35

seat80, этот вопрос обсуждался здесь многократно, пройдитесь для начала поиском "примыкание перегородки к потолку"
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: ЗИ перегородка

Сообщение seat80 » 18 сен 2017, 10:02

Андрей Смирнов писал(а):seat80, этот вопрос обсуждался здесь многократно, пройдитесь для начала поиском "примыкание перегородки к потолку"


Спасибо! Воспользовался. Я правильно понял, что: нужно оставить зазор под потолком 10-20 мм, плотно заполнить минватой и затем эту минвату закрыть "нетвердеющим (!!!) герметиком, можно силиконовым, полиуретановым или бутил-каучуковым.". Далее поверх герметика нанести выравнивающий слой штукатурки?
ПГП не будут штукатурится, только шпаклеваться.Получается тогда поверх герметика только шпатлевка?
Какой слой (в глубину) герметика должен быть?
seat80
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 02 июл 2016, 12:18

Re: ЗИ перегородка

Сообщение Андрей Смирнов » 18 сен 2017, 10:13

Вы привели пример общей рекомендации. Величину зазора нужно оставлять как можно меньше,главное, чтобы не было контакта ПГП с перекрытием. Заполнять силиконом или другим герметиком зазоры более 5 мм не рекомендуется, т.к. некоторые герметики дают усадку со временем. Можно использовать также мягкий гермитовый (гернитовый) шнур из пористой резины. Тогда заполнение щели над перегородкой будет иметь состав: шпаклевка-гермит-вата-гермит-шпаклевка.

43579519_w800_h640_imagescaoop0za.jpg
43579519_w800_h640_imagescaoop0za.jpg (11.27 Кб) Просмотров: 3510
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: ЗИ перегородка

Сообщение seat80 » 18 сен 2017, 10:23

Андрей Смирнов писал(а): Можно использовать также мягкий гермитовый (гернитовый) шнур из пористой резины. Тогда заполнение щели над перегородкой будет иметь состав: шпаклевка-гермит-вата-гермит-шпаклевка.


Большое спасибо! Подскажите, пожалуйста, какая должна быть толщина гермитового шнура? Если мы оставим зазор 10 мм, шнур тоже должен быть 10 мм или побольше? на сколько побольше?
seat80
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 02 июл 2016, 12:18

Re: ЗИ перегородка

Сообщение Андрей Смирнов » 18 сен 2017, 10:39

Вопрос диаметра шнура решают строители исходя из реальных зазоров на объекте. Обычно диаметр шнура процентов на 20 меньше изолируемого стыка.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев