Александрр, это вопрос касается раздела акустики помещений, а не звукоизоляции
Тем не менее, отвечу.
Акустическая потолочная панель Isofon Aria поставляется в двух толщинах 15 и 20 мм. На сайтах поставщиков нет данных по звукопоглощению панелей вплотную к поверхности потолка, есть данные только для относа 200 мм. При монтаже панелей вплотную к жесткой поверхности звукопоглощение на НЧ И СЧ получается мизерным, на ВЧ коэффициет звукопоглощения может достигать значений 0,6-0,8. Это касается всех типов панелей на основе прессованной минеральной или стеклянной ваты независимо от производителя.
Натяжной потолок Clipso обеспечивает поглощение на СЧ с низкой добротностью. За счет невысокой продуваемости эффект от поглощения на ВЧ панелями Isofon Aria за мембраной потолка снизится. В результате мы получим кривую поглощения с выраженным широким максимумом в области 400-800 Гц, спадами в сторону НЧ и ВЧ и максимальным коэффициентом поглощения на уровне 0,7-0,8.