Vibrofix

Пол на лагах. Выбор марки силомера

Обсуждение проблем защиты от шума, звукоизоляции помещений, виброизоляции оборудования.
Проектирование, материалы, измерения

Re: Пол на лагах. Выбор марки силомера

Сообщение alex_s » 01 май 2010, 11:01

Андрей Смирнов писал(а):
Плавающая стяжка:
упругий слой минеральной ваты 20 мм
стяжка 50-60 мм
Итого общая толщина 70-80


Разве такая стяжка c тонким упругим слоем будет эффективней в плане воздушного шума чем пол по лагам?
alex_s
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28 апр 2010, 14:05

Re: Пол на лагах. Выбор марки силомера

Сообщение Андрей Смирнов » 05 май 2010, 12:04

Плавающая стяжка будет более эффективна на НЧ (за счет массы), а плавающий пол по лагам будет более эффективным на СЧ (за счет общей толщины конструкции).
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8776
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: Пол на лагах. Выбор марки силомера

Сообщение Starway » 21 апр 2011, 15:08

Здравствуйте Андрей!!!
Достаточно ли прочен ГВЛ 12.5 для использования его в качества настила для пола на лагах с применением Vibrofix Floor?
Вопрос возник после монтажа подвесного потолка на Vibrofix. При поднятии в квартиру от не очень сильных ударов у пары листов ГВЛ 10 откололись углы. В процессе монтажа так же пару раз задевали кромку листа, она чуть-чуть раскрашивалась.
На полу же листы будут подвергаться динамическим нагрузкам. Не будут ли они в местах контакта с лагами постепенно раскрашиваться?

Заранее Спасибо!
Starway
 
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 18:28
Откуда: Павловский Посад, МО.

Re: Пол на лагах. Выбор марки силомера

Сообщение dmmdmm » 23 апр 2011, 17:50

От динамических нагрузок :? не только 12,5 ГВЛ раскрошится, но гораздо быстрее ГВЛ сломается между лагами. Так, например, ГВЛ 20 мм установленный на лаги через 30 см легко ломается от веса человека, а рекомендуемая толщина фанеры, через такое-же расстояние больше 20 мм.
dmmdmm
 
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 13 апр 2010, 18:53
Откуда: Ростов на Дону

Re: Пол на лагах. Выбор марки силомера

Сообщение Андрей Смирнов » 24 апр 2011, 16:58

Starway писал(а):Здравствуйте Андрей!!!
Достаточно ли прочен ГВЛ 12.5 для использования его в качества настила для пола на лагах с применением Vibrofix Floor?
Вопрос возник после монтажа подвесного потолка на Vibrofix. При поднятии в квартиру от не очень сильных ударов у пары листов ГВЛ 10 откололись углы. В процессе монтажа так же пару раз задевали кромку листа, она чуть-чуть раскрашивалась.
На полу же листы будут подвергаться динамическим нагрузкам. Не будут ли они в местах контакта с лагами постепенно раскрашиваться?
Заранее Спасибо!

Starway,
в качества настила пола на лагах с применением Vibrofix Floor ГВЛ не пригоден из-за своей хрупкости. Настил обычно выполняют с помощью листов ДСП, ОСБ или фанеры. Для уменьшения резонансных явлений в настиле и увеличения массивности пола (а значит и звукоизоляции) между двумя листами фанеры укладывают ГКЛ или ГВЛ, а если позволяет бюджет, то может применяться вязкоэластичная тяжелая мембрана (Polipiombo, Tecsound и т.п.).
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8776
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Re: Пол на лагах. Выбор марки силомера

Сообщение Starway » 30 май 2011, 11:28

Здравствуйте Андрей!
Помогите пожалуйста рассчитать сколько нужно добавить Vibrofix Floor по периметру комнаты в типовой схеме размещения креплений, если планируется звукоизоляционная облицовка по типовой конструкции №12. Тоесть крепление к потолку и полу на лагах. Размер комнаты 3.5х4 м. Высота облицовки 2.5 м. Облицовка по всему периметру.

Заранее благодарен!
Starway
 
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 18:28
Откуда: Павловский Посад, МО.

Пред.

Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25