Vibrofix

межквартирные перегородки снести?

Обсуждение проблем защиты от шума, звукоизоляции помещений, виброизоляции оборудования.
Проектирование, материалы, измерения

межквартирные перегородки снести?

Сообщение vlad » 26 апр 2009, 13:54

у меня с соседом 2 общие стены в новом доме, сейчас планируем начинать ремонт. Стены состоят из двух пазогребневых плит толщиной по 8см и между ними 5см какой-то мягкий ROCKWOOL. Могу договорится с соседом снести эту перегородку и возвести заново из красного кирпича М-100 или М-125 с двух сторон и между ними положить вату.
Вопросы: увеличится ли значительно ЗИ между нами? Можно ли положить снизу Sylomer L12 под кирпич и сверху Вибростек-М в 2 слоя? Положить то можно, интересует жёсткость конструкции, не рухнет ли она, тем более снизу будет плавающий пол и не будет жесткости снизу. А на эту стенку планируется крепить шкаф-купе.
vlad
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 28 мар 2009, 20:18
Откуда: москва

Сообщение Андрей Смирнов » 26 апр 2009, 18:10

Звукоизоляция субъективно увеличится в несколько раз.
В данном случае силомер применять не обязательно, а примыкание стены к потолку через слой минеральной ваты и герметизацию виброакустическим герметиком Вибросил рекомендую выполнить обязательно.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев

Сообщение vlad » 26 апр 2009, 23:08

Андрей, спасибо за быстрый ответ. Если силомер применять не обязательно, то как быть с шумами от соседей снизу? Ещё вопрос. Если не сносить эту перегородку, а возвести параллельно с воздушной прослойкой из 3-х см пеноблока ещё одну стенку, будет ли результат по ЗИ подобный первому моему посту из кирпича?
vlad
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 28 мар 2009, 20:18
Откуда: москва

Сообщение Андрей Смирнов » 27 апр 2009, 08:45

vlad,
sylomer под стеной служит для снижения косвенной передачи шума с перекрытия пола. Но субъективно в гораздо большей мере мешает ударный шум от соседа сверху и соответственно косвенная передача шума с перекрытия потолка на стену.
Поэтому я и рекомендовал обязательно акустически развязать стену и потолок.

Чем больше масса и общая толщина стены, тем выше ЗИ, поэтому лучше двойная кирпичная стена.
...ничто не слишком...(с) Кармадон, "Альтист Данилов"
http://www.akustik.ua - акустическое проектное бюро
http://www.acoustic.ua - звукоизоляционные материалы
............................................
Аватара пользователя
Андрей Смирнов
Soundmoderator
 
Сообщения: 8774
Зарегистрирован: 29 авг 2006, 12:24
Откуда: Украина, Киев


Вернуться в Звукоизоляция

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30